Полная версия этой страницы: 
Вентиляция коттеджей
  
 
  Гость_Дмитрий
  2.2.2007, 9:47
  
 
  Помогите пожалуйста советом.  Трёхэтажный коттедж. Неотапливаемый (холодный) чердак. Вентиляционное оборудование, канальные кондиционеры и разводка воздуховодов выполнены по этому чердаку. Приточные установки стоят в отдельно выгороженной на чердаке, утеплённой венткамере. Всё оборудование и воздуховоды проходящие по чердаку теплоизолированы Пенофолом 5мм в два слоя. Сейчас (при неработающих системах) на объекте следующие проблемы: в воздуховодах образуется конденсат, от всех вент. решёток тянет холодом.
 Что делать?  (В процессе проектирования я сказал архитектору, что тёплым делать чердак нет необходимости. Соответственно на это дело в бюджет деньги не были заложены).
Чертежи проекта прилагаю.
 
 
 
 
  Влага конденсируется из внутреннего в-ха на холодных поверхностях воздуховодов. Решение: исключить естественную конвекцию при неработающей системе. "Тянет холодом" - причина ветровое давление. Решение тоже - обеспечить плотность клапанов вентсети.
 
 
 
 
  на воздухозаборе и выбросе предусмотрены клапаны, закрывающиеся при неработающей системе?
 
 
 
  Гость_Дмитрий
  2.2.2007, 16:34
  
 
  Тоесть вы предлагаете поставить обратные или воздушные клапаны для предотвращения естественной конвекции. Скажите, дополнительное изолирование воздуховодов приведёт к ожидаемому результату?
 
 
 
  Skaramush
  2.2.2007, 18:51
  
 
  Если клапанов нет - не приведет.
 
 
 
  romkastep
  2.2.2007, 23:18
  
 
  Цитата
Тоесть вы предлагаете поставить обратные или воздушные клапаны для предотвращения естественной конвекции. Скажите, дополнительное изолирование воздуховодов приведёт к ожидаемому результату?
Пройденный этап на собственном горьком опыте- ставте клапана.
 
 
 
 
  Гость_Дмитрий
  3.2.2007, 12:00
  
 
  Спасибо за совет.
 
 
 
  Гость_Александр
  5.2.2007, 0:42
  
 
  А разве пенофол 3х5 мм, это достатосчно?
Мы в таких случаях кладем 2 слоя по 50мм Изовер металлизированный
муторно, но никаких проблем. а клапана ясен прец обязательно.
 
 
 
  Александр Васильев
  5.2.2007, 1:33
  
 
  мы кладем 100 мм минваты- 2 слоя по 50 мм, металлизированный изовер.
в протичном случаае теплопотери такие, что до дома долетает в лучшем случае +17. не говоря уже про конденсат)
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.